就怕不學aaa
級別: 略有小成
|
來公司前沒搞過伺服程序 ,現在要搞了,可是技術不夠。為有來家園求懂的師父給出正確參數。搞好給個紅包表示感謝。主要看伺服程序部分187-218步。FX3GA-40MT,伺服參數,500KHZ。10000個脈沖,加上1比10的減速機。現在要求伺服直接帶動轉盤,伺服每接通一次,轉盤轉動90度。控制時間在1秒至2秒內完成動作,要求有加減速時間。以下是程序 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
這個程序還真不麻煩,不知道你電機功率多大的,能不能帶動轉盤。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
設定你伺服每圈需要10000個脈沖,按照減速比1:10,你要讓轉盤每次轉1/4圈,伺服就需要給25000個脈沖。 就是DDRVI K25000 K500000 Y0 Y3 奇怪你這個PLC的脈沖頻率可以這樣高?我怎么記得是200k最高了? 樓主留言:最高是100KHZ |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
唉,搞錯了,不是PLC的頻率多高,查了三菱的J3伺服驅動,集電極開路的輸入最大200K,差動線驅動器才1M的頻率。 你這個FX3GA沒用過,估計輸出也都是集電極開路的,最大200k的頻率。。。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
脈沖的頻率只是控制伺服轉速的,和他轉多大角度沒有關系。要控制發出的脈沖總數。 S1是脈沖數,S2才是脈沖頻率。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
伺服每轉一圈需要2500個脈沖,最高頻率100K,指令如下。 DMOV k100000 D8343// 最高速度 MOV k20000 D8345 //基底速度 MOV k200 D8348 //加速時間 MOV k200 D8349 //減速時間 DDRVI K6250 K100000 Y0 Y3//相對位置驅動指令 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |