樓主  發表于: 2016-08-08 17:23
匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線!(接近開關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 00:09
首先,你要確定接近開關沒有接錯,S/S接在+24V上,那么X端子就是正極性的,要與負極相通X點才能動作,你直接用萬用表毫安檔測量一下X點到負極的電流是多少,測量一下X點到0V,接近開關的棕色線的接點到0V之間的電壓,如果X點比接近開關正端的電壓高的話,你就得檢查一下接線了。

主站蜘蛛池模板: 百合互慰吃奶互揉漫画 | 视频一区二区在线 | 天天色视频 | 91短视频在线播放 | 高清在线看 | 日韩一级在线观看 | 亚洲成av人影院 | 我的妹妹最近有点怪在线观看 | 金牛网155755水心论坛黄大父母 | 日韩精品亚洲一级在线观看 | 日韩精品在线一区二区 | 精品牛牛影视久久精品 | 激情五月姐姐 | 啪啪免费网址 | 国产欧美日韩在线观看精品 | 色悠久久久久综合网小说 | jiuse视频| 精品国产区一区二区三区在线观看 | 精品国产品国语在线不卡丶 | 天作谜案免费完整版在线观看 | 国产欧美久久一区二区 | 日本精a在线观看 | 国产一区二区视频在线观看 | 国产精品一级片 | 日韩国产欧美一区二区三区 | 亚洲精品短视频 | 亚洲成人99 | 麻豆找网服 | 人人看人人射 | 精品国产福利在线观看一区 | 狠狠色婷婷狠狠狠亚洲综合 | 欧美特黄特色aaa大片免费看 | 国产精品日韩欧美在线 | 久9视频这里只有精品123 | japan在线观看 | 国产福利资源网在线观看 | 色综合伊人色综合网亚洲欧洲 | 网址在线观看你懂我意思吧免费的 | 色综合 成人| 亚洲国产精品综合一区在线 | 欧美成人影院免费观 |