小弟目前使用三菱FX-3U 掛載FX2N-2DA 要做0-10V的電壓量輸出
使用臺達人機做連接並給PL指令及輸出量的數值
PLC內程式使用三菱說明書內的程式
需要使用到不同的電壓值去做控制

目前遇到的問題為:
輸入值為400.440 .480但DA模組輸出電壓都為0.644V 同一個值
試了很多不同的數值 不同的區間都會給我同一值
想請各位大大幫忙 幫助小弟解惑
[ 此帖被klk525在2017-03-07 15:47重新編輯 ]
mobis---16
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 91 點
下載積分: 573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2016-06-14
最后登錄: 2017-06-02
查看mobis---16的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-15 17:15
COM與V+是電壓輸出,COM與I+是電流輸出,如果在外部接線中有噪聲或紋波則在V+端子和COM(I+端子和COM) 之間連接0.1 至0.47 mF25V 的電容器。
還有就是電壓輸出時候你的IOUT與COM是否已經進行了短接???

主站蜘蛛池模板: rylskyart系列视频| 成人免费播放| 咪咪爱小说| 精品久久久麻豆国产精品| 成人影院在线观看| 吉泽明步高清无码中文| 国产成人高清精品免费观看| 小小水蜜桃视频高清在线观看免费| 亚洲AV 日韩 国产 有码| 国产在线极品| 久久88综合| 日韩免费视频播放| 大团圆6全文在线阅读| 91porn在线观看国产| 美女18隐私羞羞视频网站| 欧美日韩国产精品va| 国产精品福利在线观看秒播| 亚洲欧美日韩综合在线播放| 手机看片日韩1024你懂的首页| 逼逼毛片| heyzo在线观看| 久久精品热在线观看30| 亚州笫一色惰网站| 天天天天天干| 国产精品aaa| 99久9在线视频| 亚洲精品久久啪啪网站成年| 男生操女生的漫画| 特黄特色一级aa毛片免费观看 | 99福利影院| 国产成人精品午夜免费| 男人把大ji巴放进女人小说| 色鬼网| 女教师被女同学调教成脚奴| 九九精品视频在线播放| 国产精品3p视频| 久久艹综合| 日日草视频| 色批网站www| 亚洲 日本 中文字幕 制服| 亚洲国产中文字幕在线视频综合|