守靜篤
級別: 探索解密
|
控制4臺15KW電機的總電箱,主電源進線選用銅芯電纜3*50+1*25,總電源空氣開關 EZD160E 3P 160A 4臺15KW星三角啟動的風機電源分別由4個空開控制 空氣開關 IC65N 4P C40A 接觸器3個 LC1E2510M5N 25A 熱繼電器2個 LRE22N LR-E22N 16-24A 接到電機的兩根銅芯電纜選用3*6+1*4 |
---|---|
|
守靜篤
級別: 探索解密
|
謝謝!D系的接觸器比E的貴了一倍。不劃算。 |
---|---|
|