如題:三菱FX2N作為從站,和西門子S7-300的主站系統進行通訊,請問如何實現?
(本人的畢設之中的一個任務,菜鳥一枚,請大家多多給點意見)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6784 個
工控威望: 38387 點
下載積分: 6035 分
在線時間: 9566(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-02-08
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 14:33
印象中FX2N并沒有ProfibusDP模塊,所以你可以采用:

方式1:S7-300選用帶有C的機型,例如313C,或者購買CP341串口模塊,和FX2N做Modbus通訊或者自由協議通訊。
方式2:購買第三方Profibus轉Modbus模塊。
方式3:如果有觸摸屏的話,可以通過將300和FX2N分別接在觸摸屏不同的通訊口上,在觸摸屏中實現數據交換,如果沒有觸摸屏的話,使用PC的話,采用同一種方法。

Good Luck~
樓主留言:
非常感謝~  下午查了查網上的資料,有人說這樣可以。
1.直接連接三菱FX2N編程口,采用三菱內置的三菱FX2N編程口協議,此方法不需要在三菱FX2N上作任何設置和編程,在Profibus主站上需要依此協議編程不斷讀寫從站數據,三菱FX2N從站會自己響應主站回應數據。
2。通過三菱FX2N通訊模塊(FX2N232BD/ FX2N485BD或FX0N232ADP/ FX0N485ADP),采用三菱協

主站蜘蛛池模板: 麻豆视频免费在线观看 | 欧美一区二区三区大片 | 色婷婷婷婷| 亚洲国产成人精品激情 | 亚洲精品一二区 | 国产精品香蕉夜间视频免费播放 | 狠狠色 | 黑人粗长巨茎小说 | 日韩国产欧美一区二区三区 | 国产人人草 | 黑人巨荃大战乌克兰美女 | 香蕉tv亚洲专区在线观看 | 12一14性水蜜桃 | 欧美日韩亚洲区久久综合 | 视频在线欧美 | 天天综合天天综合 | 欧美国产合集在线视频 | 午夜爱爱爱爱爽爽爽视频网站 | 欧洲女同同性videos0 | 国产乱码在线精品可播放 | 91麻豆精品国产91久久久 | 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 欧美综合精品一区二区三区 | igao网果冻传媒 | 日本成人黄色片 | 欧美裸妇| 交换朋友夫妇3中文字幕 | 亚洲精品视频一区 | 美国玩尿眼道videos | 亚洲欧美国产在线 | 日本邪恶动态 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 女子校生下媚药在线观看 | 欧美综合影院 | 四虎2020紧急免费入口 | 欧美亚洲另类综合 | 三级黄片毛片 | 国产一区私人高清影院 | 轻轻操在线视频 | 欧美日韩一区二区中文字幕视频 | 日本www视频在线观看 |