   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?

    主站蜘蛛池模板: 美国高清xxxxx18 | 国产愉拍 | 午夜福利体验免费体验区 | 免费理伦片手机在线播放 | 天堂8在线天堂bt | 亚洲系列第一页 | 九九在线精品视频 | 国产小情侣自拍 | 19+韩国女主播激情vip视频在线 | 亚洲日本在线观看网址 | 亚洲视频免费 | 精品性影院一区二区三区内射 | 国产suv精品| 免费导航| 色综合久久中文字幕综合网 | 嘉嘉的丝袜美腿白丝 | 国产一级片免费视频 | 亚洲成人影院在线观看 | 亚洲日韩欧美一区二区在线 | 三上悠亚精品专区久久 | 亚洲 欧美 日韩 综合 | 456成人免费高清视频 | 99久久综合给久久精品 | 欧美一区二区三区精品影视 | japanese人妖xvideos | 国产自精品 | 成人免费体验区福利云点播 | 侵犯小男生免费视频网站 | 久久久久999 | 亚洲国产精品福利片在线观看 | 国产精品网页 | 午夜国产 | 欧美在线播放成人免费 | bl文全肉高h湿被灌尿 | 99国产情在线视频 | 99久热只有精品视频免费观看17 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 每天都要睡男人(nph) | 精品久久久久久久国产潘金莲 | 成人欧美一区在线视频在线观看 | 亚洲免费视频播放 |