小九九
級別: 正式會員
|
我用臺達的DVP20SX2 PLC單獨控制一臺臺達的變頻器通訊什么都OK 的,為什么我同時控制兩臺反而不能動作,請問我該怎么改變頻器的地址,(注我用的MODBUS通訊)。假設我一臺頻率設為40HZ,一臺為30HZ,但是我都要寫入H2001,這樣不是有沖突,我應該改地址還是用時間控制掃描周期,希望前輩能可以多多指教,最好有案例。謝謝 |
---|---|
|
速捷工控
PLC/觸摸屏/數控系統維修解密 二手設備解鎖 全國可上門
級別: 論壇先鋒
|
變頻器設站號區分 頻率寫入也要分站號寫入 樓主留言:站號我寫了,頻率我也是分站號寫入的,但是寫入MODBUS的地址是同一樣,這樣不是有沖突嗎 |
|
---|---|---|
|