樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
zheng66661
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 154 點
下載積分: 511 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2024-10-26
查看zheng66661的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 10:51
現在網上都找不到TS002的手冊了

主站蜘蛛池模板: 肉搏潘金莲三级18春 | 丁香五香天堂 | 午夜福利理论片在线播放 | 国产农村一级特黄α真人毛片 | 好大好湿好硬好爽好深免费视频 | 2022色婷婷综合久久久 | 亚洲品质水蜜桃 | 国产亚洲欧美日韩俺去了 | 亚洲羞羞裸色私人影院 | 国产精品原创永久在线观看 | 日韩精品一区二区三区老鸭窝 | 国产精品玖玖玖影院 | 亚洲不卡视频在线观看 | 国产综合成人亚洲区 | 91av爱爱 | 国产国拍亚洲精品av | 毛茸茸的大逼 | 四虎在线精品免费高清在线 | 无遮挡激情 | 亚洲精品一| 亚洲www在线| 国产精品视频第一区二区 | 粉嫩极品国产在线观看免费 | 毛片群| 国产亚洲精aa在线观看香蕉 | 国产精品免费小视频 | 国产中文视频 | 全彩成人18h漫画 | 国内精品久久久久久不卡影院 | 青青草国产精品免费 | 男人搡女人视频免费看 | 日本高清在线观看天码888 | 1024国产精品视频观看 | 国产精品麻豆 | 日本高清在线精品一区二区三区 | www黄| 欧美一级片免费看 | 天天操免费视频 | 亚洲邪恶天堂影院在线观看 | 男女拍拍拍免费视频网站 | 久久婷婷五月综合色丁香花 |