RT Modbus RTU相對ASCII來說傳輸速率要高一些,但是由于ASCII協議有開始標志和結束標志,所以一個數據包之間的各字節間的傳輸間隔時間可以大于1秒,而MODBUS RTU方式下,由于沒有規定開始和結束標記,所以協議規定每兩個字節之間發送或者接收的時間間隔不能超過3.5倍字符傳輸時間。如果兩個字符時間間隔超過了3.5倍的字符傳輸時間,就認為一幀數據已經接收,新的一幀數據傳輸開始,所以RTU方式下兩個字節間傳輸間隔有時間要求。MODBUS 的ASCII和RTU兩種協議的這一區別可能決定某些應用場合只能選用其中一種協議,那么問題來了,應該怎樣選擇呢,哪位大俠能給舉一下比較好的例子呢? 還有就是用臺達的PLC選擇RTU的話效果如何,望賜教~~~
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2025-01-09
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-25 19:27
臺達走的是三菱的路線,可以兩種都行,現在的變頻器RTU的多。臺達plc需要看支持CRC校驗碼,才行RTU.

主站蜘蛛池模板: 91啪在线观看国产在线 | 欧美成人另类人妖 | 人人最怕九月羊 | 日韩精品一区二区 | 国产精品久久久久久久久免费hd | 午夜国产精品 | 国产色网址 | china中国小帅gayxnxx | 亚州精品视频 | 私人chinese beauty | 青青草精品在线 | 欧美高清在线精品一区 | 无人区乱码区1卡2卡三卡在线 | 99热久热这里只精品 | 97国产自拍| 视频在线欧美 | 奇米小说| 精品国产麻豆免费人成网站 | 秋霞一级| 亚洲爱视频 | 和直男装修工在工地啪 | 全程粗语对白视频videos | 北岛玲亚洲一区在线观看 | 免费一级特黄特色大片 | 美女被视频网站看免费入口 | 亚洲人和日本人hd | 岛国免费大片 | 99久久国产综合精品女小说 | 国产成人精品日本亚洲网站 | 五月色天在线视频综合观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲第一免费播放区 | 日本动漫黄网站在线观看 | 国产免费成人在线视频 | 日本一道高清不卡免费 | 国产乱子伦真实china | 女同性互吃奶乳免费视频 | 狠狠干2017| 亚洲国产精品久久久久久 | 国产精品一久久香蕉产线看 | 毛片网站大全 |