樓主  發表于: 2015-11-23 10:08
各位,公司設備以前用的是AnS系列的PLC,由于停產了,設備改造全替換成Q系列的,程序方面怎么更改啊?
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8123 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-02-04
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-23 11:13
先將A程式轉Q
若有伺服馬達之類的就比較麻煩

然後看你們能停機多久
若是時間較短又比較有預算的話
那就用NET10/H將A的IN、OUT、D傳送到Q做處理然後回傳到A輸出
這樣你在原本的A那邊將IN傳送出來 OUT從NET10/H丟回來可考慮用W 一組16點傳送
暫存器就用W來傳送
若有問題再把原本A的程式灌回去斷掉NET10/H通訊
這樣一發現有問題就能把機臺先復原成可以運轉
這樣測試沒問題就能一步一步將原本接線改到Q上面
全改完後A那邊就可以拆了

沒預算或是時間可以長些的話
就直接把該換的都換掉
既然原本就是AnS那找相對應的Q I/O及特殊模組
若是40P的接頭我記得接頭定義都一樣最好是在查一下
然後A那邊全拆將新的Q裝上去配線復原
程式灌上去測試修改
從配線更改到完成時間要花蠻久的

有伺服的話須找相對應的運動模組並調整參數試車

主站蜘蛛池模板: 成人网视频免费播放 | 亚洲 日韩 自拍 视频一区 | 日本片免费观看一区二区 | 99热自拍 | 深夜福利影院在线观看 | xxx久久 | 欧美成人精品第一区二区三区 | 午夜亚洲WWW湿好爽 午夜想想爱午夜剧场 | 91亚洲精品第一综合不卡播放 | 美女天天操 | 日日摸日日碰夜夜爽97纠 | 99热在线免费观看 | 操岳母娘| 欧美日韩精品在线视频 | 国产成人在线视频 | 国产欧美亚洲精品第一页青草 | 色综合天天娱乐综合网 | 精品亚洲综合在线第一区 | 91超级碰| 欧美国产日韩在线 | 韩国女主播一区二区视频 | 免费一级毛片在线播放 | 91色资源网在线观看 | 边吃奶边扎下面 | 无套内射在线观看THEPORN | 国产高清在线精品一区二区三区 | 国产精品免费网站 | 精品亚洲午夜久久久久 | 欧美ⅹxxxhd3d | 69福利区 | 图片亚洲va欧美va国产综合 | 国产亚洲精品精品国产亚洲综合 | 亚洲国产在线99视频 | 亚洲欧美精品久久 | 国产一区二区精品 | 日本不卡一区二区三区在线观看 | 婷婷中文 | 污污的动态图合集 | 欧美大片一区二区三区 | 国产一卡2卡3卡4卡公司科普 | 天天干女人 |