[attachment=137627] PLC型號為西門子224XP,編寫了一個簡單程序,想利用高速計數器(HSC0,模式9)測編碼器脈沖,程序如下。編碼器一共有5條線,A、B相分別接到PLC的I0.0和I0.1上,電源線接直流24V,屏蔽線沒接。運行的時候,當編碼器軸旋轉時I0.0和I0.1燈不亮,狀態監控表內HCO的值始終為+0,這是哪里弄錯了么?目前可以肯定的是編碼器是好使的,因為我用HB961能測到編碼器輸出脈沖數。求大神幫忙分析一下,感激不盡!在網上搜了一下,有人說編碼器輸出要接上拉電阻再接PLC,是這個原因嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29211 分
在線時間: 1770(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-10
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-23 13:38
電平對不對,脈沖方式對不對?????????
自動化單機,生產線,項目編程調試!

主站蜘蛛池模板: 841995论坛网站2022年| 草久网| 色多多在线观看视频| 韩国最新三级网站在线播放| 色五月天天| 免费看黄色片的网站| 91制片厂(果冻传媒)原档破解| 欧美日韩一本| 下雨天小说词枝| 国产精品资源站| 国产综合久久| 亚洲欧美日韩另类在线| 女人扒开下面让男人桶爽视频| 精品国产免费久久久久久| 亚洲夜色夜色综合网站| 奇米影视888四色首页| 高清一区二区| 国产清纯91天堂在线观看| 天堂bt在线| 无码乱人伦一区二区亚洲一| xx欧美老妇| 69午夜影院| 好吊操这里有精品| 免费精品在线视频| 日本高清中文字幕| 男女小视频在线观看| 国产成人性毛片aaww| 国产亚洲99影院| 美女流白浆| 免费看隐私男生网站| 网友偷自拍原创区| 国产精品久久久久不卡绿巨人| 精品区2区3区4区产品乱码9 | 日本无吗免费一二区| 亚洲国产精品久久久久| 日本私人影院| 国产福利自产拍在线观看| free chinese麻豆| 国产成人看片免费视频观看| 99久久精品国产免费| 希望影院高清免费观看视频|