7.5KW的臺達變頻器帶動11KW的變頻電機,運行一分鐘不到出現PHL(三相電源缺相報警),電流由11.3左右上到48,然后變頻器一下子炸了,請問這是什么原因引起的?把變頻器馬達線拆掉啟動不會就報警PHL
qiaoshougang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 398 點
下載積分: 5180 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2025-01-24
查看qiaoshougang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-12 11:43
" 不談以小帶大,就這個過程來看;運行1分鐘說明已完成啟動過程,期間沒有報故障證明加減速及啟動電流應該在7.5KW指標內,運行至11A然后升到48,這個過程有二個現象,1;緩慢上升到48A,這時變頻器應該保護動作,如不動作只能說明這個變頻器本身就不是好鳥。2;由11A急速上升到48,(電機堵轉,電機匝間短路,線路短路),這種情況就算你11KW變頻或更大也難免炸模塊或整流橋。
   配置不當并非此事件的主要因素,大不了顯示減速過載.對待問題我們只有認真分析與探討,"

贊同44樓說法,補充一點
3,電機有一相斷路,缺相造成電流瞬時達到48,IGBT承受不了擊穿燒毀
夜游神

主站蜘蛛池模板: 波多野结衣被绝伦强在线观看 | 久久综合视频网站 | 韩国一大片a毛片女同 | 国产精品全国探花在线观看 | 成人私人影院在线版 | 国产精品久久久久毛片真精品 | 青青青在线视频 | 欧美日韩精彩视频 | 免费看a视频 | 日本无卡视频 | 91制片厂制作传媒网站 | 邪恶肉肉全彩色无遮琉璃神社 | www.伊人| 青青操在线播放 | 久久99热狠狠色AV蜜臀 | 2018av在线| www.九九| 思思久久精品在热线热 | 小黄鸭YELLOWDUCK7596 | 免费人成黄页在线观看69 | 色综合久久六月婷婷中文字幕 | 女人被男人躁得好爽免费视频 | 亚洲四虎| 美女被吸乳老师羞羞漫画 | 免费网站看v片在线香蕉 | 热99这里只有精品 | 第一次破学生处破 | 91视在线国内在线播放酒店 | 91久久偷偷做嫩草影院免费看 | 国色天香社区在线视频播放 | 国产91免费 | h卡通第一页| 日本色播 | 国产高清国内精品福利 | 亚洲网视频 | 乌克兰粉嫩摘花第一次 | 国内自拍成人网在线视频 | 猫咪免费人成网站在线观看入口 | dyav午夜片 | 亚洲精品国产精麻豆久久99 | 亚洲风情无码免费视频 |