goolzc
級別: 探索解密
|
三菱Q系列PLC,外接的氣缸磁性開關老是壞,差不多半天換個,電壓DC24V正常,實在搞不懂啊,請高手指教原因! |
---|---|
|
xjynzlp
你關注我一時 我關注你一世
級別: 家園?
|
建議你做一下工作。 1、測量一下磁性開關的供電電壓,是否與磁性開關一致。 2、檢查一下磁性開關的工作電壓,是否高于磁性開關的要求。 3、看設備里是否還有其他磁性開關,對比一下你的磁性開關是否滿足要求。 4、如果還有其他磁性開關,測量一下他們的工作和輸出電流。 5、如果設備上只有一個磁性開關,檢查一下附近是否有大的電磁干擾。 6、設備的接地是否良好。 7、傳感器到PLC的接線是否良好。 通過上面的檢查,應該會查出原因的。 |
|
---|---|---|
|