本人新手,卻碰上了 PLC: siemens s7 1214c DC/DC/DC CPU 伺服: 三菱 MR-J2S 怎么看說明書都覺得不太對勁。。。。各位是否能幫忙說下如何接線。。。能否實現 脈沖+方向 的方式 ?如何實現 PLC 輸出是高電平。。。伺服能否接收? [ 此帖被timwyc在2015-05-08 13:18重新編輯 ] |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
|
這樣不行!官方資料沒有顯示可以接PNP, 在S7-1200上加一個信號板,可以解決! 6ES7 222-1BD30-0XB0 6ES7 222-1AD30-0XB0 這個兩個板同時支持PNP和NPN輸出! |
---|---|
|