一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:11
1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:42
我手里有一份電路圖,是將線圈放在直流24V當中,觸點放在交流220V當中,標示是K(不是KA),這是中間繼電器嗎?
引用
引用第1樓和諧共贏于2015-04-27 16:28發表的  :
第一,交流接觸器不能用直流,主觸點電壓與線圈電壓無關。主觸點主要看額定電流。第二,中繼觸點可以帶不同電壓,不過很危險。中繼選型與接觸器一樣。看線圈電壓,觸點電流。再看看接觸器和中間繼電器選型手冊
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-28 14:38
經鑒定,就是中間繼電器。控制電路很簡單,在直流24V里放一個中繼的線圈,把中繼的觸點放在交流220V當中,控制一個交流接觸器,從而控制伺服電機的起停。
引用
引用第5樓和諧共贏于2015-04-27 18:41發表的  :

看線圈電壓是否是直流24V,直流接觸器應用不多,要轉換一下,在控制交流接觸器
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-28 15:04
4.1 線圈額定控制電源電壓Us為:
交流50Hz,110V、127V、220V、380V;直流:110V、220V。這是說明交流接觸器線圈也可以放在直流電路當中控制通斷?
引用
引用第9樓hnwygcb009于2015-04-27 21:45發表的  :
給你兩個說明書,看看就知道了 [attachment=134518]  [attachment=134519]
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-04-29 08:25
恩,我想說的是,是否存在某一型號的交流接觸器,它的線圈放在直流電路里?看這手冊應該是可以有的。
引用
引用第14樓zhtokokk于2015-04-28 16:56發表的  :
5樓  發表于: 2015-04-30 08:53
交流接觸器的線圈,如果寫的是交流驅動,那么該線圈不能放在直流電路當中驅動,這一點你說的很清楚,我也明白了。現在的問題是,有沒有某一款交流接觸器,它的線圈就要求是在直流電路當中導通?
引用
引用第16樓1963126yun于2015-04-29 15:32發表的  :
交流接觸器的驅動線圈是220v的,不能用直流24v驅動。因為線圈的阻抗等于電抗(主要是感抗)加電阻,而感抗與電源頻率成正比;而電阻與線圈的直徑、長度成正比,是固定的。一個線圈接在交流220v的電壓上,假設:阻抗=2000(電抗)+50(電阻),若接在直流24v上,阻抗=0+50=50,這樣會把線圈燒掉。
中間繼電器的觸點:交流和直流情況下分別看兩個條件:一個是看額定電壓,另一個是看額定電流。滿足條件就能用。同一個觸頭直流的額定電壓比交流額定電壓小得多,因為交流有過0點滅弧,而直流沒有0點,直流滅弧比較難
指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-04-30 09:22
好的,thanks~
引用
引用第20樓yfcc923于2015-04-30 09:18發表的  :
回復 19樓。
有的。特別是在老外的控制電路圖中,經常會出現。
控制電源和主電源可以是不同電壓等級。所以,控制電源24V直流,主電源220V交流或者380V交流。這種電路是很常見的。

主站蜘蛛池模板: 美女任你摸| 国产成人精品在线观看| 亚洲精品中文字幕第一区| 大学生初次破苞免费视频| 国产福利在线观看91精品| 四虎在线精品免费高清在线| 大胆人gogo888体艺术在线| 亚洲国产99在线精品一区二区| 午夜免费体验30分| 久久精品亚洲热综合一本| 国产精品免费视频一区一| 色婷婷精品| 女仆色永久免费网站| 99在线精品视频| 国产激情一区二区三区四区| 日本精品www色| 亚洲乱亚洲23p女| 亚洲成年人在线观看| 俺去啦最新官网| 9l国产精品久久久久麻豆| 日本xnxnxnxnxn护士| 午夜久久久久久亚洲国产精品| 国外成品精品1688| 草草剧场| bl动漫在线观看| 99免费精品| 女人与zzzooooxxx| 亚洲 欧美 国产 在线观看| 免费成人在线观看视频| 激情综合| 久久足恋网| 村妇超级乱淫伦小说全集| 成人xxxxxx| 日韩精品中文字幕视频一区| 欧美xbxbxbxb大片| 免费精品一区二区三区在线观看| 国产成年人在线观看| 精品99在线观看| 99热这里只精品99re66| 调教女高中生第3部分| 国产人人艹|