一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

指環王
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 172 點
下載積分: 607 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-03
最后登錄: 2017-05-16
查看指環王的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-27 16:11
1、關于交流接觸器
一個交流接觸器能否用直流電路驅動線圈,主觸點放在主電路當中。交流接觸器主要有三個參數,額定電壓、額定電流、吸引線圈的額定電壓,選型的時候,額定電壓比實際上的大,是否可以用在電路當中,比如選了一個額定電壓為380V的交流接觸器放在220V電路當中。問淘寶客服,他們似乎只關心吸引線圈的額定電壓,不關心額定電壓,這是為什么?
2、關于中間繼電器
中間繼電器觸點的額定電壓,現在我用一個中間繼電器兩個觸點控制兩個電氣原件,一個在交流220V電壓等級中,一個在直流24V電壓等級中,這樣是否可行?如果可行,這個時候中間繼電器該怎么選型?
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64958 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-27 16:28
第一,交流接觸器不能用直流,主觸點電壓與線圈電壓無關。主觸點主要看額定電流。第二,中繼觸點可以帶不同電壓,不過很危險。中繼選型與接觸器一樣?淳圈電壓,觸點電流。再看看接觸器和中間繼電器選型手冊
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64958 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-27 18:38
發電路圖看看
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64958 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2025-01-10
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-04-27 18:41
引用
引用第3樓指環王于2015-04-27 16:42發表的  :
我手里有一份電路圖,是將線圈放在直流24V當中,觸點放在交流220V當中,標示是K(不是KA),這是中間繼電器嗎?

看線圈電壓是否是直流24V,直流接觸器應用不多,要轉換一下,在控制交流接觸器

主站蜘蛛池模板: 国产欧美精品专区一区二区| 亚洲国产在线视频精品| 欧美一区欧美二区| 美女沟厕撒尿全过程高清图片| 国产香蕉视频在线观看| 无码爽死成人777在线观看网站| 黄a 大片a v 永久免费| 成品人视频w免费观看w| 亚洲日本aⅴ片在线观看香蕉 | 免费看成年视频网页| 国产精品久久久久久影院| 欧美视频在线播放观看免费福利资源| 人成网站在线观看| 911香蕉视频| 成人做视频免费| 亚洲欧美另类综合| 免费视频观看| 午夜精品久久久内射近拍高清| 26uuu久久| 国产一区二区在线观看美女| 毛片www| 我要看黄色毛片| 日本一在线中文字幕天堂| 久久99精国产一区二区三区四区| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美军人男同69gay| 咪咪爱小说| 亚洲国产在线99视频| 国产有码在线| 精品国产精品人妻久久无码五月天 | 日产欧产va高清| 青青热久麻豆精品视频在线观看| 九九九精品视频| 2022天天干| 东北恋哥在线播放免费播放| 波多野结衣快播| 国产剧情麻豆刘玥视频| 91香蕉国产在线观看免费永久| 亚洲高清中文字幕| 玩两个少妇女邻居| 日韩成人一区ftp在线播放|