如負載全部是照明單相220V的?偣β蚀蟾旁700千W,。?傞_關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 08:42
速算電流1000A,用1000A或者1250A的空開,不知道你的總負載怎么計算來的,實際可能在500A~630A左右
[ 此帖被fuing9在2015-04-10 08:48重新編輯 ]
fuing9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 145 點
下載積分: 4151 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2014-08-02
最后登錄: 2022-05-18
查看fuing9的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 13:22
引用
引用第12樓sunwenhui-1于2015-04-10 11:30發表的  :
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!

大約是對的,但是照明比較復雜,開關用大些省的招人罵~~~~~~~~~

主站蜘蛛池模板: 日本老妇和子乱视频 | 国产在线激情视频 | 日韩日日操 | 亚洲视频在线观看地址 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 精品国产欧美一区二区 | 国产一卡2卡3卡4卡公司科普 | 亚洲视频免费 | 男男gaygays黑人 | 亚洲国产精品自产在线播放 | 色多多在线观看视频 | 久久久久琪琪精品色 | 91香蕉影院| 日韩免费毛片视频杨思敏 | 四虎国产精品免费久久久 | 欧美5g影院| 国产综合成人亚洲区 | 欧美a在线观看 | 拍拍叫痛的无挡视频免费 | 亚洲国产精品综合久久网络 | 男女视频在线观看 | 青草草在线观看 | 免费看男女污污完整版 | 国产成人久久精品推最新 | 亚洲乱码一区二区三区国产精品 | a韩剧 | 国产精品麻豆 | 国产精品视频第一页 | 久久性综合亚洲精品电影网 | 男人搡女人视频免费看 | 91理论片午午伦夜理片久久 | 香蕉eeww99国产精品 | 婷婷色天使在线视频观看 | 四虎最新永久免费网址 | 免费视频完整版在线观看网站 | 母爱成瘾在线观看 | 欧洲美女女同 | 男人扒开女人下身添 | 亚洲乱人伦在线 | 99网站在线观看 | 亚洲精品视频专区 |