如負載全部是照明單相220V的。總功率大概在700千W,。。總開關是用3相4線。請問這個3相的總開關應該多大??如果計算???謝謝
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4014(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-07-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-10 11:30
我個人認為單相700KW燈。在三相380V4線供電的情況,是把700KW分三路接線的話,那每路電源承載就是233KW。根據P=U×I×1.732×功率因數,這樣就可以配用三相總開關大概使用500A--630A的空開,不知其他朋友是否認可。請指導!
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4014(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-07-03
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-10 16:46
引用
引用第17樓yexiong于2015-04-10 15:19發表的  :
計算公式P=380*1.732*I*功率因數約1064A
你的是380V供電,照明那么大的功率應該考慮三相分布平均,假如不平衡那就零序產生電壓,是專業安裝的人員應該會考慮的。
[ 此帖被sunwenhui-1在2015-04-10 17:34重新編輯 ]
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 91热爆在线 | 美女岳肉太深了使劲 | 青草热视频 | 糖心hd在线观看 | 关晓彤一级做a爰片性色毛片 | 修修视频在线观看 | 精品免费久久久久久成人影院 | 女人麻豆国产香蕉久久精品 | 免费人成黄页在线观看69 | 激情综合色啪啪小说 | 逼123| 亚洲 欧美 中文 日韩 另类 | 色狠狠婷婷97 | 性做久久久久免费观看 | 人禽l交视频在线播放 视频 | 午夜在线观看免费完整直播网页 | 国产亚洲精品久久yy5099 | 欧美一区不卡二区不卡三区 | 国产精品永久免费视频 | 亚洲色欲色欲综合网站 | 99国产牛牛视频在线网站 | 国产人va在线 | 91国产高清 | 免费午夜剧场 | 亚洲va在线va天堂va偷拍 | 精品小视频在线 | 欧美国产日本精品一区二区三区 | 国产日产精品久久久久快鸭 | 小寡妇好紧进去了好大看视频 | 欧美日韩国产亚洲一区二区 | 全彩孕交漫画福利啪啪吧 | 啊好爽视频| 加勒比京东热 | 四虎免费永久观看 | 日产免费自线一二区 | 农村妇女野外性生话免费视频 | 亚洲社区在线 | 国产亚洲一区二区三区 | 日韩欧免费一区二区三区 | 肉浦团在线观看 | 毛茸茸的大逼 |