今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 20:02
弱弱問一句樓主,7.5KW的馬達額定電流是多少?
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-23 21:54
不經變頻器,直接啟動,測電流。一般額定電流是不超20A。電流穩定又小于銘牌電流,那電機沒問題,(10HP是可以直接啟動的)

主站蜘蛛池模板: heyzo1754北岛玲在线视频 | 娜娜啪| 深夜福利影院 | 白丝女仆被啪到深夜漫画 | 国产第2页 | 久久青青草原 | 涩涩屋视频在线观看 | 国产自拍视频网站 | 俄罗斯伦理片 | 色综七七久久成人影 | 亚洲精品电影天堂网 | av72成人| 爱情岛论坛亚洲永久入口口 | 亚洲成年| 欧美日韩在线观看一区二区 | 无颜之月5集全免费看无删除 | 日本h乱淫动漫在线观看 | 欧美日韩精彩视频 | 精品久久综合一区二区 | 亚洲男人天堂网址 | 亚洲a图| 成人在线小视频 | 亚洲国产黄色 | 52av我爱avhaose01好| 美女下面被cao出水 美女污视频 | 欧美成人免费观看久久 | 蹭蹭妈妈的朋友小说 | 日本一卡二卡3卡四卡无卡网址 | 成人看片免费无限观看视频 | 久久成人国产精品一区二区 | 美女靠逼免费网站 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 四虎国产成人免费观看 | 欧美性色欧美a在线播放 | 美女一线天 | 二次元美女内裤凹陷太深 | 天天色色色 | 亚洲精品久久久成人 | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 香蕉97超级碰碰碰免费公 | 91.prom在线观看国产 |