今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
小陳故事
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 205 點
下載積分: 12489 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2013-04-12
最后登錄: 2022-02-10
查看小陳故事的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 19:52
不知道能否用工頻電直接運行該馬達呢,如果可以的話你在測試此時的電流是否正常,這樣不就區別INV·的好壞了呢。

主站蜘蛛池模板: 天天狠天天透| 2020国产精品视频| 慢慢娇淫| 国产caonila在线观看| 欧美军人男同69gay| 男人女人性生活视频| 亚洲高清国产拍精品动图| cosplay 极品videos| 碰91精品国产91久久婷婷| www久久久| 99这里只有精品视频| 欧美又硬又粗又长又大| 日本艳鉧动漫1~6在线观看| a毛片免费全部在线播放毛| 四虎成人免费视频| 亚洲精品6久久久久中文字幕| 久久中文字幕免费高清| 调教处男| 美女被草漫画| 千金肉奴隶免费观看| 极品丝袜老师h系列全文阅读| 免费看3d小舞被躁视频网站| 香港成人社区| 国产三级自拍视频| 18国产精品白浆在线观看免费| 污漫日本E同人| chinese国产人妖videos| 成人精品一区二区三区中文字幕| 桃色视频软件| 亚洲第一区se| 魔镜号中文字幕| 欧美人在线一区二区三区| 亚洲国产果果在线播放在线| 好姑娘在线视频观看免费| 精品久久久久免费极品大片| 国产精品成| 亚洲男人天堂| 欧美人妖大啪啪| 亚洲成人三级| 国产精品高清在线| 夫妻性生活一级黄色片|