樓主  發表于: 2015-03-22 22:08
今天在查空調  發現送風機變頻器跳脫,送風機馬達為10馬力由變頻器控制該馬達皮帶輪被改過(變大),INV Reset 後 啟動勾錶量測三項電流平衡不過有時候會跳到90A(搞不懂),卸載運轉(皮帶拿掉)量測電流9A,有時還是會跳至16A(三相平衡)目測馬達本體無異常運轉無異音及不順情形(該馬達才更換不久月約使用3個月), 跟同事集思廣益想想是不是皮帶輪被改過所以不能運轉60Hz,將頻率改為50Hz,啟動勾錶量測三相電流還是平衡但有時還是會跳至40A,運轉5H沒在跳脫,就將就將就一下(懶的換東西),但是無法確認原因是馬達問題還是變頻器問題,所以跑來請教大家指導小弟望技術能夠精進謝謝
如果是馬達壞,是有什麼原因?
如果是壞變頻器,(設定及參數看起來無異常)又是什麼原因呢?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 334 點
下載積分: 13758 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-01-21
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-22 22:24
應該是變頻器的原因,這種現象一般出現在變頻器的IGBP觸發受到干擾所致。所以要趕緊檢測變頻器的觸發信號,不然這臺變頻器的壽命也不會太久了。

主站蜘蛛池模板: 亚洲干综合| 国产精品全国探花在线观看 | 久久一本综合| 欧美成人香蕉在线观看| 爱色综合v| 免费一区视频| 久久天堂成人影院| 激情亚洲| 欧美午夜视频一区二区三区| 513热点网深夜影院影院诶| 久久99视热频国只有精品| 四虎2020紧急免费入口| 波多野给衣一区二区三区| 成年视频在线观看| 欧美一级欧美一级高清| 国产精品久久久久久福利| 成人在线视频播放| 日韩欧美亚洲一区精选| 日本在线精品视频| 狠狠色狠狠色综合曰曰| 99re视频精品全部免费| 国产精品反差婊在线观看| 亚洲 日韩经典 中文字幕| 日本情趣视频| jk制服蕾丝超短裙流白浆| 奇米影视999| 男人插曲女人下面| 美女的隐私脱裤子无遮挡| 国产一区二区不卡视频| 九九九国产在线| 精品一产品大全| 亚洲第一人黄所| 日本xxxx18vr69| 国产免费美女视频| 春意午夜影院| 精彩国产萝视频在线| 91大神在线观看精品一区| bt7086新片速递亚洲最新合集| 女人日男人| 双性np肉文| 免费精品视频在线|