稱重傳感器使用變送器有響應延遲嗎?伺服電機在行走過程中捕捉某個位置的當前重量,稱重傳感器是1Kg的。期望精度是1g。我原計劃是用三菱的模以量轉換的,傳感器經過變送器輸出 0-5V的信號。由于受PLC的處理速度影響,相同的產品每次測出來的結果不一樣,誤差大。想換處理速度更快的其他牌子PLC使用中斷控制,可是有人反對,說變送器也存在延遲,想用PLC直接去讀稱重傳感器輸出的10mv的電壓信號不經過變送器了。聽說西門子的能讀到毫伏??,,,我就是想問一下稱重傳感器經過變送器應該不存在延遲吧?現在就是要求處理速度非?。    

謝謝
ww168tech
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 247 點
下載積分: 3670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2007-12-04
最后登錄: 2023-07-17
查看ww168tech的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-03 21:25
實時肯定是不可能的,只能說盡量提高采集速率,比如你伺服移動速度1mm/s,若采集速度為100hz,那么每移動0.01mm就能取到一個力值,這樣想來誤差也不會有多大
若你伺服移動速度越高,那所需要的采集速度就越快,具體你衡量吧,用plc的話,模擬量采集模塊速度快是快點,但精度肯定不夠高,可以選專用的稱重模塊,不過精度高是高了,采集速率就高不起來了

主站蜘蛛池模板: 久久热这里只有 精品| 国产巨大bbbb俄罗斯| 我的男友是消防员在线观看| 国产精品免费一级在线观看| 国产在线98福利播放视频免费| 日本不卡在线观看免费v| 国产精品美女久久久久| 91调教| 手机在线观看精品国产片| 98色花堂永久地址国产精品| 国产成人精品免费| 日本美女动态图片| 日韩高清无砖砖区2022| aaaa黄| 娇妻被健身教练挺进小说阅读| 色婷婷六月丁香在线观看| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 精品久久久麻豆国产精品| 九九精品久久| 欧美日韩国产另类一区二区三区| 男人和女人日| 免费片在线观看| 成人看的羞羞视频免费观看| 精品精品国产自在久久高清| 青草青视频| 暖暖视频免费观看视频中国.韩剧 暖暖暖免费观看在线观看 | 2019天天干天天操| 欧美一级xxx| 秋葵丝瓜茄子草莓榴莲樱桃| 精品国产欧美一区二区五十路| porno美国xxxx| 久久国产热视频99rev6| 亚洲视频免| 免费超级乱淫播放手机版| 免费视频观看| 免费a漫 - 禁密天堂| 97理伦| 2012在线观看免费视频大全| 成人在线观看网站| 好大夫在线个人空间| 九九精品久久|