小弟我最近做以項目需要用到伺服電機進行位置控制,伺服電機和驅動器采用松下A5系列的產品,控制器采用西門子S7200,按照要求接線后,編程讓Q0.0口產生高速脈沖,脈沖周期為50微妙,脈沖數為204800個,結果上電后電機不轉,采用驅動器自帶的監視器發現不轉原因為指令脈沖波輸入的頻率較低,驅動器收到脈沖數為0,但是在PLC的Q0.0口可以檢測到脈沖輸出正常,請相關高手給予解釋。下面是接線圖和程序。

kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-01-01
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 08:43
200的Q點輸出與伺服的輸入接線不對....高電位有效..你這個接法是低電位有效...

主站蜘蛛池模板: 99久久精彩视频| 91次元成年破解版| 日韩欧美高清一区| 91人人| 日本老头4569gay| 青草视频在线观看免费视频| 91精品国产综合久久| 四虎影视黄色| 日本情趣视频| 国产色视频网站| 色狠狠婷婷97| 欧美亚洲桃花综合| 久久精品国产视频澳门| futa百合高肉全h| 美女黄板视频| 美女和男人差差| 91天堂在线| 高跟翘臀老师后进式视频| 亚洲午夜久久久久国产| 国产精品免费aⅴ片在线观看| 韩国女主播一区二区视频| 午夜宅男在线观看| 亚洲视频在线看| www.在线观看视频| 操bb视频| 亚洲日本中文字幕在线2022| 亚洲美女爱爱| 日韩欧美在线观看综合网另类 | 四虎影院久久久| 手机在线观看精品国产片| 高清视频在线观看+免费| 好大好硬抽搐好爽想要| www视频在线免费观看| 婷婷在线成人免费观看搜索| 免费观看视频网站| 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚 | 国产图片一区| 日本爽p大片免费观看| 男人插曲女人下面| 欧美日韩人成在线观看| 免费片在线观看|