一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

kaixue
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2014-10-26
最后登錄: 2015-01-27
查看kaixue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-29 12:53
各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2024-12-04
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 嗯啊视频在线观看 | 国产在线观看99 | 亚洲国产成人精品激情 | 满溢游泳池免费土豪全集下拉版 | 成人免费在线视频网 | 五月天黄网 | 丝瓜视频黄色在线观看 | 男生同性视频twink在线 | 我的漂亮朋友在线观看全集免费 | 513热点网深夜影院影院诶 | 日本色吧 | 亚洲福利一区 | 果冻传媒九一制片厂 | brazzersxxx欧美 | 色久久一个亚洲综合网 | 亚洲国产成人99精品激情在线 | 99国内精品久久久久久久黑人 | 母爱成瘾在线观看 | 久久综合给合久久狠狠狠… | 亚洲精品tv久久久久久久久久 | 国产一区二区三区在线看片 | 52zfl宅福利yxpjw | 海角社区在线登录 | 国产在线成人a | 国产精品青青青高清在线观看 | 日本公与妇中文在线 | 欧美大奶艳星 | 欧美性黑人巨大gaysex | 国产手机在线αⅴ片无码观看 | 美女翘臀内疯狂进出 | 99热国产在线观看 | 久久午夜夜伦痒痒想咳嗽P 久久无码AV亚洲精品色午夜麻豆 | 4438成人网 | 日韩乱淫 | 我和黑色丝袜班主任 | 22sihu国产精品视频影视资讯 | kk4kk免费毛片 | 国产大片免费在线观看 | 免费网址视频在线看 | 国产卡一卡二卡四卡无卡 | 日本高清免费中文字幕不卡 |