溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

張劍123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 106 點
下載積分: 723 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-11-18
最后登錄: 2016-06-02
查看張劍123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-05 22:16
引用
引用第35樓wht1215于2014-12-05 09:48發表的  :
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下


第一種確實可以啊,不過溫控儀輸出的是高速脈沖信號,也可以是4~10ma電流和0~10V電壓信號

固態這邊使用的是可控硅型,溫控儀的高速脈沖信號來控制可控硅的導通角,來進行負載電壓的調節。這種恒溫的精度比較高。

主站蜘蛛池模板: 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 精品在线免费播放 | 欧美高清片 | 色女阁 | 午夜精品网 | 成人免费体验区福利云点播 | 国产精品酒店视频免费看 | 成人黄色a级片 | 热99精品视频 | 免费高清视频在线观看 | 91手机看片国产永久免费 | 欧美色图亚洲天堂 | 久久青青草原综合伊人 | 亚洲国产精品久久久久 | 91国在线观看 | 国内视频一区二区 | 国产精品亚洲午夜不卡 | 亚洲午夜久久久久国产 | 波多野结衣家庭教师 | 91制片厂官网 | 亚洲精品成人AV在线观看爽翻 | 草久久网 | 午夜成私人影院在线观看 | 青青草精品在线观看 | 国产重口老太伦 | 天天做日日爱 | 男女交性特一级 | 日韩亚洲人成网站在线播放 | 四虎1515hh.com | 国产毛片在线观看 | 精品一区二区三区免费视频 | 幻女free性俄罗斯第一次摘花 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 日本久本草精品 | 午夜国产精品视频 | 午夜神器18以下不能进免费 | 奇米影视7777 | 热99精品 | 欧美亚洲综合另类 | 午夜视频一区 | 国产精品一区牛牛影视 |