wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片 |
---|---|
|
彩色五環
水滴石穿
級別: 略有小成
|