yeheile
級別: 正式會員
|
老師叫用串口精靈控制VFD-M變頻器,發(fā)現(xiàn)變頻器485接口沒有,自己買了個6芯的網線,接出來了SG+ SG-兩根,按照說明書發(fā)了數據過去,也設置了參數,只返回0,或者有時返回錯誤代碼,求知情人士幫忙,是參數設置問題?還是數據問題?或者說接線本身不對? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
圖片:
1.臺達變頻器通訊設定 P00 主頻率輸入來源設定 03:主頻率輸入通信輸入(RS485) P01 運轉信號來源設定 03:運轉指令由通信輸入控制,鍵盤STOP 鍵有效 P88 RS-485 通訊位址 1 P89 資料傳輸速度 02:資料傳輸速度,19200 bps P92 通訊資料格式 04:Modbus RTU模式,資料格式<8,E,1> (依需求設定) 2.安裝臺達變頻器操作軟體 【Delta_VFDSoft v1.47】 詳細安裝及使方式請詳閱 VFDSoft 使用手冊 3.啟動Delta_VFDSoft v1.47連線至 VFD-M變頻器 4.按下[RUN] --------------(如上圖) 下方顯示通訊格式 [01062000000203CB] 得到變頻器通訊命令格式 [RUN]:[01062000000203CB] 01 06 2000 0002 03CB 站址1 寫入 暫存器位置 命令碼2(啟動運轉) 校驗碼 其於自行測試 [ 此帖被john42tw在2014-10-15 16:36重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |