        本人初學PLC 用wincc flexible 2008 SP4軟件做了一個畫面,用PC機與300PLC通訊,實現畫面數據顯示。
用300通訊電纜PPI之間連接PC 機,在設置PC/PG選項卡選擇PC Adapter(Auto)    在屬性一欄下 選擇USB后,連接PLC,遇到下面幾個問題:
1、畫面有數據了,但是不實時更新,需要人為在刷新下當前畫面后,數據才會變化一下,我想請問這個是什么原因,wincc flexible 2008 軟件里設置周期為100ms。
2、如果我想直接將PC顯示器作為上位機,那么300PLC之間和PC的數據通訊最好用什么呢?300PLC 的CPU CP315 -2DP 。   剛才查了下資料,如果要用DP直接與計算機通訊的話是要增加一塊網卡CP5611或者CP 5613,如果我不選擇用這種通訊方式呢?還有別的解決辦法嗎 ?
3、如果要多站點連接,那么是否只能用DP 連接呢?
[ 此帖被jint20130103在2014-10-13 15:43重新編輯 ]
jint20130103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2016-04-11
查看jint20130103的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 15:24
沒有大師能幫助學習下嗎 ~自己給自己頂了~
jint20130103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2016-04-11
查看jint20130103的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-16 08:23
沒人回復 自己回復下~看各位大神是否也是這樣做的呢?
回答一:畫面沒變換是因為I/O域的設置有問題
回答二:可以采用以太網和DP協議通訊,個人覺得直接買模塊變成以太網通訊方便些。
回答三:與第二條問題答案相似,建議采用以太網通訊,因為DP協議到最后還是要轉換信號讓PC機能認識~

主站蜘蛛池模板: 毛片小视频| 精品一区二区三区 不卡高清| www.俺去| 日韩免费| 秋霞在线一级| 精品国产自在现线久久| 亚洲男人精品| 91视频国产在线| 日本最新免费二区| 王晶三级作品| 久久精品男人影院| 天天做天天玩天天爽天天 | 国产在线观看a| 精品久久久噜噜噜久久久app | 四虎在线网址| 免费理伦片手机在线播放| 欧美男女爱爱视频| 国色天香视频完整版 | 欧洲男同直粗无套播放视频| 69午夜影院| 极端 成熟 性别 视频| 免费在线观看亚洲| 外女思春台湾三级| 亚洲另类激情| 日韩二三区| 欧美摘花破处| 东北疯狂xxxxbbbb中国| 97青草| h高潮娇喘抽搐| tube4欧美4| 性欧美sexvideo另类| 亚洲国产精品自在在线观看| 肉文高h调教| 免费精品99久久国产综合精品| 国产探花在线视频| 5g996未满十八| 99av麻豆| 99视频久久精品久久| 福利视频一区二区三区| 久久视频这有精品63在线国产| 亚洲色图2|