控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 08:13
用變頻器效果比較差,最好用伺服

主站蜘蛛池模板: 午夜影视免费| 暖暖 免费 高清 日本 在线1| 8x8x华人免费| 欧洲女同同性videos0| 91麻豆精品国产自产在线观看| 手机在线免费观看视频| 免费毛片大全| 久久精品小视频| 91精品手机国产在线观| 亚洲国产精品一区二区首页| 日本在线小视频| 国产另类视频| 免费亚洲视频在线观看| 天天摸天天碰色综合网| 亚洲人和日本人hd| 色综合亚洲精品激情狠狠| www.俺去| 国产日韩精品一区二区| 校园春色自拍偷拍| 青春娱乐国产分类精品二| 大乳一级一区二区三区| 国产激情一区二区三区成人91| 日本一本草久p| 毛片大全免费看| 狠狠色狠狠色综合曰曰| 成人在线免费观看视频| 俄罗斯三级在线观看级| 亚洲热在线视频| 婷婷色在线播放| 色色色色网站| 成人在线视频国产| 国产成人理在线观看视频| 成人在线免费观看| 成人午夜影院在线观看| 哇嘎在线精品视频在线观看| 息与子中文字幕完整在线| 婷婷99av综合| 女bbbbxxxx视频| 高清视频免费| 91se在线| 92精品国产成人观看免费|