樓主  發表于: 2014-07-13 16:14
圖片:
公司有臺設備,最近頻繁報pin伺服異常的警報。
查看發現相應的伺服電機控制器并沒有輸出警報代碼,正常顯示d03;但是PLC的QD75模塊顯示有錯誤,模塊上RUN燈亮,ERR,AX3兩個指示燈在閃爍。
設備所用的伺服和PLC都是三菱的。
請求各位幫忙分析一下有可能是什么原因導致的異常?
先謝過各位大俠!

今天找了手冊看了一下,手冊是這樣說的:
出錯==》軸錯誤;糾正措施==》檢查外圍設備上的緩沖存儲器成批處理監視器上觀察到的出錯并糾正適用參數和定位數據。

我也不了解到底是什么意思,有大俠能解釋一下嗎?

===================>>
后面發現是伺服電機編碼線長時間跟著設備轉動可能出現了虛接的情況,重新把線扎緊就沒怎么報警了。


有人能分析分析嗎?
[ 此帖被hang_hu在2014-07-30 22:49重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-14 16:12
先把模塊的故障代碼調出來看看

主站蜘蛛池模板: 99久视频| 欧乱色国产精品兔费视频| 好大水好多好爽好硬好深视频| 午夜片无码区在线观看| 驯服有夫之妇HD中字日本| 国产激情久久久久影院小草| 香蕉精品高清在线观看视频 | 饱满奶大30p| 久久AV国产麻豆HD真实| 五月精品| 日本成人黄色片| 国产亚洲精品久久yy5099| 好看华人华人经典play| 天天操夜夜操狠狠操| 欧美一级在线| 四虎影视入口| 高h文恩好大好爽| 久久re这里精品23| 国产资源在线视频| 思思99热久久精品在2019线| 国产精品日韩在线观看| 欧美bbxx| 国产精品视频网| gayrb漫画免费入口| 极品手交handjobtattoo| 日韩欧美在线一区二区三区| 香蕉久久一区二区不卡无毒影院| 美女扒开尿口让男生添 漫画| jk制服喷水| 成人在线小视频| 国产成人99精品免费观看| 亚洲国产五月综合网| 欧美综合另类| 日本xxxxx18护士xxx| 武侠艳妇屈辱的张开双腿| 男人与雌性宠物交啪啪小说| 91精品国产综合久| 男人的天堂视频在线| 日本免费三片在线观看| 亚洲第一综合网站| 麻豆小视频在线观看|