引用引用第2樓hzhcdy于2014-07-10 08:50發表的 :短時進水,問題不大,有相應密封的。如果是工作環境有水長時間浸泡,如果是24那就是線圈接地了!如果是16.20,21那就是編碼器掛了!
引用引用第3樓xjynzlp于2014-07-10 08:51發表的 :進水后只要不送電,將能取下的元件拆下用酒精浸泡、晾干,本體用燈泡烘烤。一般都不會有問題的。記著我是新疆的工控工程師,下面有我的聯系方式。
引用引用第11樓hzhcdy于2014-07-19 14:01發表的 :此型號的編碼器不分絕對或相對!只有這一個型號的匹配編碼器!