     今天做了個系統,控制變壓器有三組輸出,一組220VAC控制二個交流接觸器,一組24VAC控制工作臺燈,一組28VAC整流后供液壓閥和氣閥線圈,現發現28VAC電壓正常,整流后電壓有60-70VDC(數字式萬用表測),每次測量的值會有所變化,從整流橋輸出端切斷再測量電壓,有32VDC左右.懷疑接線錯誤有其他組的電壓竄入,經查接線等都正常,三組輸出電壓負載端絕緣正常.后接入濾波電容再試電壓也為60-70V,在輸出端并了2K電阻負載后電壓降至32VDC,接通一個氣閥線圈后電壓降為 27VDC,請各位大大幫忙分析一下.可能是什么原因引起的?
     另一個不同品牌系統,變壓器一樣,控制輸出等都相同,28VAC整流后(沒有接濾波電容)電壓為26V,沒有像上述的電壓非正常升高的現象.

ffd001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 700 點
下載積分: 584 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2013-10-17
最后登錄: 2023-06-02
查看ffd001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-29 17:08
是不是接成倍壓整流了
天行健

主站蜘蛛池模板: 出a级黑粗大硬长爽猛视频| 国产福利你懂的| 欧美日韩精品在线视频 | 青草视频免费| 成人中文字幕在线观看| 日韩欧美中文字幕出| 跪在老师脚下吃丝袜脚| 欧美专区亚洲| 美女扒开屁股| 1024在线视频精品免费| 国内精品久久久久久野外| 男人狂躁女人下面的视频免费| 国产理论片在线观看| 俄罗斯美女毛茸茸bbwbbw| 日本成人免费在线视频| 日本加勒比一区| 精品区卡一卡2卡三免费| 国产精品亚洲午夜一区二区三区 | 亚洲精品在线免费观看视频| 四虎精品永久免费| 久久中文字幕综合不卡一二区| 51午夜| 免费视频| 日韩视频在线观看中字| 91青青在线视频| 国产手机在线观看| 91精品啪在线观看国产91九色| 欧美色精品天天在线观看视频| 美女扒开尿口让男生添 漫画| a毛片免费观看完整| 大陆国产vs国产对白| 欧美成人一区二区三区| 星空无限传媒视频在线观看视频| 人人爽人人草| 俄罗斯一级毛片免费播放| 91高清国产视频| gay台湾无套男同志可播放| 91久久国产露脸精品| 欧美日韩精彩视频| 色国产精品| 午夜人妻理论片天堂影院|