請問一下大家,目前我的控制要求是,編碼器使用500脈沖,絲桿轉一圈是12.7MM,我是用編碼器做反饋信號,請問編碼器無法匹配一比一,假如我在觸摸屏上面設置10MM,計數器走到10MM切刀輸出,輥筒編碼器反饋回來數據是393.7,要怎么去計算一比一?
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-01-11
查看guafa58的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-08 17:51
1.根據 編碼器反饋脈沖500 pulse;絲杠螺距是12.7mm;
則, 脈沖當量是: 12.7mm /  500pulse = 0.0254 mm/pulse ;
2.你在PLC里面做個浮點除法;如你設置是 10 mm,那么得到 10 / 0.0254 =393.7 即 397或398個脈沖,通過高速計數來比較,就可以了;
3.你的設定數據 x mm,同2做除法,就OK;

主站蜘蛛池模板: 欧美18-19sex性处| chinesemature精品| 国产成人亚洲精品一区二区在线看| 免费看视频的| 边吃奶边扎下面| 亚洲国产成人在线视频| 亚洲系列在线| 无码一区国产欧美在线资源| 欧美亚洲天堂网| 久久久久久久久a免费| 图片专区小说专区卡通动漫| 久久精品国产亚洲AV热无遮挡| 性做久久久久久| 大学生宿舍飞机china free| 四虎2021地址入口| 午夜一级影院| 动漫人物差差插曲漫画| 色综合图区| japonensis中国东北老人| 91啪在线观看国产在线| 91久久色| 2012年免费中文视频| 男女男精品视频免费观看| 韩国漂亮美女三级在线观看| 青草青视频| 亚洲成人三级| 精品久久99麻豆蜜桃666| 精品精品久久宅男的天堂| 亚洲欧美自偷自拍另类小说| 亚洲视频免费在线看| 丝瓜视频在线观看污| 成人中文字幕在线观看| 亚洲 欧美 成人| 日本久久啪啪婷婷激情五月| www.com日本| 亚洲黑人巨大videos0| 日本xxxxx69hd日本| 欧美18~20性hd| 成人天堂入口网站| 91制片厂果冻传媒首页| 日本网络视频www色高清免费|