1208qqcom
級別: 探索解密
|
請問師傅們西門子程序中的數據塊是分配給外部設備的,那它們是怎么一個對應關系,就是他是怎么把一段數據 DB120到DB140分配給一個設備,是在硬件組態就已經弄好了么?我怎么能找到和修改它們呢,謝謝解答 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
|
數據塊與外部輸出的對應關系是在程序編輯時自由指定的,與硬件組態無關。 如何對應,要看編程者的分配方案。 若是看別人寫的程序,最好是通觀全局,找到這種對應關系。當然,若功力不夠深厚,或者編程者在寫程序時就沒有良好的規劃而是隨手拿來用,這種對應關系就會變得非常難找。 但對于個別的數據塊寄存地址,則比較容易判斷,只需要通過go to location查找這個地址是如何使用的。 |
---|---|
|