求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 11:44
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 16:49
回8樓問題:
    這個問題主要是由傳感器本體或者中間連接導線受干擾引起的。大家知道傳感器所謂的4-20mA實際上不一定在此數值范圍,多數讀到模擬量輸入、輸出模塊后,數值或多或少地有一些偏差,這個是正,F象。
    解決這個問題需要對傳感器輸入、輸出進行校驗,但是一般在現場都沒有這個條件。除非系統要求很高的精度,那你必須帶標準的信號發生器進行調試,來判斷傳感器本體的數值誤差。另外在連接傳感器與模塊間,必須使用質量好的屏蔽線,且必須連接在符合規范的接地網絡中。建議屏蔽線采用單端接地方式。

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩中文国产一区二区三区 | 九九九九九九| 视频在线观看一区二区| 超级乱淫变态伦短篇小说全集| 亚洲羞羞视频| 香蕉eeww99国产精选播放| 鬼吹灯天星术在线高清观看| 亚洲精品综合一区二区| 无耻三级在线观看| 二区三区在线观看| 国产第一福利| 日韩免费观看成第15集| 四虎最新永久免费视频| chinese真实incest| 国产欧美又粗又猛又爽老| 亚洲AV午夜精品麻豆AV| 蜜桃麻豆| 免费xxxxx大片在线观看影视| 久久精品一区二区免费看| chinese调教踩踏视频| 天天干天天操天天碰| 亚洲国产成人综合| 白鹿扒开内裤露出尿孔| 丰满大乳欲妇三级k8| 操闺蜜| 强插美女| 亚洲欧美日韩国产一区二区精品| 亚洲男女天堂| 日本肥熟| 好吊日在线| 99er在线视频| 大奶妈咪女教师| japonensis日本护士18| 久久国产影院| 亚洲国产精品综合福利专区| 日本午夜vr影院新入口| 日韩在线免费| 青青青久热国产精品视频| 色老头影视| 午夜深情在线观看免费| 福利色播|