yy1114
級別: 探索解密
|
PLC設置 程序 w60.01為0.1s脈沖 D32300 變頻器站號 D32301 向變頻器保持寄存器寫入數據 D32302 發送字節數 D32303 數據寫入到41004寄存器 D32304 需寫入的數據 D40為寫入數據SV值 以上方法不知哪里錯了,總是不能寫入運行頻率到變頻器的41004寄存器。請熟悉MODDBUS通訊的朋友指教。謝謝! |
---|---|
|
yy1114
級別: 探索解密
|
寫錯了,是40014的。地址為40014-40001=13,轉換成16進制就是0D。 |
---|---|
|