蘇仙森
級別: 略有小成
|
這是一臺藍海華騰(國產?)的變頻器,送到我公司時 檢測到整流逆變模塊都沒故障,上電報“E.PCU”,說 明書指的是干擾保護。但是維修現場根本不存在干擾! 一開始我跟老師傅懷疑是主板或者主板排線的問題, 全部更換過后還是報警。毫無頭緒啊現在 。 在網上看到一個求助的帖子跟我的情況差不多,他 叫我們把參數復位試試。請問這個方法是否可行?或者 PS:順便求問下,這個干擾保護的機制是怎樣的,是通過檢測什么實現的?我想不明白 |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
排查又有新的發現!上電幾分鐘后,繼電器跳回去了,應該是開關電源的故障沒錯了。 (話說人呢?) 一個人自言自語... |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
是的啊!修了不少變頻器,最怕就是遇到國產的。。 因為保護不健全,電路比較簡陋..故障都是毫不講理的!!!!!!!!! 看錢份上,還是得絞盡腦汁把它修理好。。。 |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
修好了。開關電源沒問題。繼電器跳閘的問題點出現在主板!主板CPU一邊管腳有明顯發黑。 另外,干擾報警問題出現在排線上。沒想到測試用的2條排線都是接觸異常。 報告完畢 |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
你好我是廣東清遠的。從事自動化維修調試行業。剛出校門半年呢。 如果有需要可以聯系。 |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
11KW的不止幾百塊哦...就算是國產變頻器,也有很多有維修價值的。 |
---|---|
|
蘇仙森
級別: 略有小成
|
跟一老師傅搞搞的。算是剛進門檻吧。 |
---|---|
|