圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 20:19
圖片:
放個清晰點的圖
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-21 20:20
還有這個。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-21 20:22
圖片:
我覺得 應該這張圖上加點什么
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-21 20:24
PL斷開 KA就斷電  然后后面控制回路就斷開了  KT3  也就斷電了,  設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-22 18:50
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊   并聯一個繼電器是起不了作用的
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-24 22:25
14樓  故障只需要停機,并不需要斷電,因為空壓機需要排污
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-24 22:28
圖片:
還有  OFF 接點 下面的不是KA3 應該是時間繼電器KT2  用于于高壓力停機的
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-24 22:29
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-24 22:30
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-24 22:35
大家請看,在手動情況下,一旦壓力高了  PH(高油壓)就會斷開,KA1 就斷電,后面的控制回路就斷電,導致KT3斷電,  KT3延時斷開點復位,而壓力下降的很快,即PH很快復位,這是KA1又得電, 結果就導致 故障燈不能只是故障(只閃一下)

求教 如何解決這種問題  

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品91香蕉综合区| 91啦在线播放| 丝袜爆操| 国产成人yy精品1024在线| 操操久久| 日本三级在丈面前被耍了| 美女扒开腿让男人桶爽动态图片 | 日本加勒比无码av| 操男孩| 国产精品久久久久aaaa| 暖暖视频免费观看视频中国.韩剧| 国产香蕉一区二区在线网站| 插鸡网站| tube8老师| 免费α片| 亚洲一区二区福利视频| 国产拍拍视频一二三四区| 久久re热在线视频精99| 成人欧美视频在线看免费| 四虎在线最新地址公告| 男女爆操| 深夜福利一区| 国产三区二区| 闺蜜调教我做她的脚奴| 北岛玲在线播放| a及毛片| 丝瓜香蕉视频| 亚洲国产午夜看片| 亚洲国产欧美在线人成| 無码一区中文字幕少妇熟女网站 | 美女又爽又黄免费| 免费网址在线观看入口推荐| 亚洲国产精品成| 嫩草影院永久入口在线观看| 九九99九九精彩| xxx老妇人60| 精品一区二区三区五区六区七区| 国产午夜视频在线观看网站| 亚洲国产精品日韩高清秒播| 亚洲AV综合99一二三四区| 日本中出视频|