我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
何工控學
勵志竭精
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13667 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2024-12-17
查看何工控學的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-12 17:01
冷水機組的管道與水泵的管道應該是相聯的吧?同一個系統冷水機組不運行時流量小,組力大,運行時流量大,阻力小。水泵壓力也就是減小,不知道是不是這樣的。

主站蜘蛛池模板: 潘金莲西门庆一级淫片aaaaaa| 强制高h| 视频二区 素人 制服 国产| 国产1区精品| xxy中国厕所| 性欧美videosex18嫩| 视频精品一区二区三区| 高肉h护士办公室play| 欧美日本道免费一区二区三区| 女人与d0gxxx| 国产欧美日韩精品在线| 免费岛国片| 亚洲骚图| 国内精品久久久久小说网| 国产在线观看福利片| 四虎影视e456fcom四虎影视| 男人狂躁女人下半身| 成人四虎| 67194最新网址| 91.久久| 久久视频精品3线视频在线观看| 日韩手机在线视频| 欧美国产高清| 久久人妻无码毛片A片麻豆| 成人猫咪maomiav永久网址| 亚洲网站大全| 美女脱得一二净无内裤全身的照片| 我的好妈妈7中字在线观看韩国| 2015小明台湾永久区域免费| 国产欧美一区二区精品久久久| 久久艹影院| 欧美va天堂va视频va在线| 天天做日日做| 午夜神器18以下不能进免费| 国产aaa毛片| 66j8影院xxxx深夜| a级免费观看| 国产片自拍| 夫妇交换小说| ady@ady9.映画网| 国产成人免费观看在线视频|