各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:50
這個我以前接過。
三相四線或五線380V,要用4P,零線要進,否則。。,如果負載有單相用電,會視為漏電,跳閘斷路,根本起不到保護作用。后果很麻煩,我后來直接拆了,改單相保護開關。
電機出來的的地線往配電箱上一搭就可以了。

主站蜘蛛池模板: 99久久国语露脸精品国产| 精品国产一二三区在线影院| 猛h辣h高h文湿校园1v1| tobu8中国在线播放免费| 日韩在线免费播放| 欠操h| 久久re这里精品23| 青青草原国产在线| 奇米网狠狠网| 国产灌醉| 办公室大战秘书呻吟| 91在线视频播放| 亚洲日本免费| 免看一级a一片成人123| sss在线播放| 激情影院费观看| 无码任你躁久久久久久久| 亚洲娇小videos| 98国产视频| 精品久久日日躁夜夜躁AV| 视频一区二区在线| 亚洲天堂三区| 欧美深夜在线| 521色香蕉网站在线观看| 成人在线观看视频免费| 亚洲精品一二三四区| 日本男男漫画| 免费午夜网站| 美女私人影院| 久久草香蕉频线观| 精品国产免费| 精品国产欧美精品v| 三年片韩国在线观看| 深夜视频免费看| 亚洲激情网站| 欧乱色国产精品兔费视频| 欧美视频一区二区三区四区| 国产精品第3页| 99精品国产美女福到在线不卡 | 日本xxoo动图网站欧美| 天天欲色成人综合网站|