一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-08 12:57
1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
apexcom
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 134 點
下載積分: 579 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-08
最后登錄: 2014-05-26
查看apexcom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 16:27
非常感謝樓上的詳細解答。
第2個問題,上下軟極限Pr.12/13屬于 具體參數1 ,手冊上說“當PLC READY 信號[Y0] 從OFF 變成 ON時,基本參數 1、具體參數 1 和OPR參數變成有效。”就是說需要斷電重啟。但在PLC程序中改變這3組中的參數,QD75并不能存儲,所以是否是說這3組參數根本就不能用PLC程序修改呢?

主站蜘蛛池模板: 艾秋麻豆果冻传媒老狼仙踪林 | 911香蕉视频 | 国产精品66福利在线观看 | 九九精品视频在线观看九九 | 我的美女奴隶 | 欧美一级欧美三级 | 日本中文字幕在线视频站 | 母性本能在线观看 | 国产高清视频免费最新在线 | 日本人成动漫网站在线观看 | 王晶三级作品 | 久久这里只有精品无码3D | 日本五十路六十30人8时间 | ak福利影院 | 波多洁野衣一二区三区 | 亚洲一二三区久久五月天婷婷 | gay男男白袜chinese | 九哥草逼网 | 98免费视频| 日韩在线毛片 | 蜜桃成熟时1997在线看免费看 | 蜜桃成熟时1997在线看免费看 | 2020最新韩国理论三级0k | 久久精品国产色蜜蜜麻豆国语版 | 日本三级s级在线播放 | 91入口免费网站大全 | 好湿好紧太硬了我好爽 | 国产一精品一av一免费爽爽 | 99免费精品| 韩国激情网 | 亚洲天堂v | 国产va欧美va在线观看 | 亚洲欧美综合区自拍另类 | 韩国三级大全 | 精品第一国产综合精品蜜芽 | 万域之王动漫在线观看全集免费播放 | 亚洲 色 欧美 爱 视频 日韩 | 成年极品漫画在线观看 | 久久不射视频 | 男人与雌性宠物交啪啪小说 | 91爱爱网站 |