以前是做軟件的,現在開始做硬件,在算系統電力容量的時候遇到麻煩了。
我算功率一般都是把所有元器件的功率加起來,除以0.85當做視在功率。
可是我看了一下變頻器的說明書,750W的變頻器輸入竟然是1.8KVA,這個是怎么回事,應該怎么算,是用750W加起來除以0.85還是把1.8KVA加起來?
請大神不吝賜教,謝謝啦。
syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-07 10:01
引用
引用第1樓sanlihu于2013-09-06 18:57發表的  :
1.8KVA 就是容量 或視在功率

那么請問假如說變頻器需要單相220V的電,但是我是三相三線200V的電路,引了2根接入變頻器,那么前置斷路器就是1800/200=9A,我選用15A的小斷路器(比如三菱的CP30-BA_15A)就可以嗎?
15A斷路器會不會大了?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(天天12379)

    主站蜘蛛池模板: freexxxx性大陆另类| 国产日韩欧美在线一区二区三区| 亚洲 综合 自拍 精品 在线| 操老肥熟| 草溜短视频| 青久草视频| 日本一区二区视频免费播放 | nxgx国产| 亚洲高清毛片一区二区| 午夜精品网| 国产一区二区视频在线播放| 波多 在线播放| 日韩亚洲人成在线| 羞羞视频动漫| 国产成人精品免费久久久久| 国内精品久久久久久久| 97在线资源站| 亚洲色图欧美偷拍| 青青青国产手机在线播放| 91国语精品自产拍在线观看一| 日本乱子| 日日干夜夜拍| 欧美a一级片| jizz 日本亚洲| 91香蕉国产| 青春草在线观看视频| 亚欧美色| 亚洲高清国产拍精品影院| 国产成人盗摄精品| 从后面撕开老师的丝袜动态图| 久久伊人影院| 成人xxxxxx| 无敌秦墨漫画免费阅读| 午夜爱爱片| 欧美同志网址| 大奶喷水| 99久久精品免费精品国产| 亚洲可乐操| 午夜国产精品福利在线观看| 午夜影院0606免费| 叛佛 作者满栀小说免费阅读|