描述:I0.0已經被定義為原點傳感器輸入了,我如何使用HC0高速計數器?
圖片:
我要用S7200 MAP SERV庫,控制步進電機。本意是想讓步進電機以特定頻率,指定方向,轉。按停止鈕,或者脈沖數發送完畢時,電機停止。我剛用MAP SERV庫編了個程序,發現好多問題不知道如何解決,求大俠幫忙.
1,I0.0應該是HC0的脈沖輸入才對阿!可是被定義為參考點了。程序里如何調用高速計數器HC0,計數到VD144里的脈沖數就使M4.0置1。
2,我沒有定義參考點(原點),Q0_0_MoveVelocity這條指令能用么,他的絕對位移表示什么。我想要他以VD204里的數據做為頻率,Q0.2的方向,轉。
3,程序中,我給V180.0賦值的方法對不對,還有其他VD什么的,是那么賦值么

謝謝了,不會弄啊,著急阿!
描述:剛編的MAP庫的程序,好多不明白的。。
附件: 9.3.rar (12 K) 下載次數:376
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 20:57
求教啊~~~
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-05 08:43
或者誰有MAP SERV庫的例子發過來讓我學習學習也行阿。
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-09-05 09:45
描述:網絡1,2
圖片:
描述:網絡3,4
圖片:
描述:網絡5
圖片:
描述:網絡6,7,8
圖片:
我是樓主。沒人看阿,我把程序截圖了,就8個網絡,好心人幫忙解答下把。我現在到PLC了,步進電機響,但是不轉,是不是脈沖沒發出來
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-09-05 09:56
行了,現在能轉了,剛才轉不了是因為頻率射太高了。改低點頻率就行了,能轉了。可是好像無法計數阿,怎么能實現,發完脈沖數停止
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-09-05 14:36
引用
引用第3樓fffgggccc123于2013-09-05 09:45發表的  :
我是樓主。沒人看阿,我把程序截圖了,就8個網絡,好心人幫忙解答下把。我現在到PLC了,步進電機響,但是不轉,是不是脈沖沒發出來

網絡5中的最后一個MOVE指令,應該是MOVE_R,VD140是實數
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-09-05 18:33
引用
引用第7樓xcaq123于2013-09-05 15:20發表的  :
你要做位置控制可以用相對位置或者絕對位置指令,相當于三菱的DRVI和DRVA,比較好用的。但是如果你要用絕對指令就必須要先回原點,相對位置的話就不需要了,你懂得

哦,你的意思是說,不用管脈沖數,不用告訴計數器,就走位移就完了 ?那告訴計數器怎么用?
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-09-06 15:52
圖片:
Q0_0_MoveRelative 這條相對位移指令,完成后,完成位置1,怎么給他置0了再,我崩潰了阿,至零指令,應該有效過一次就行了阿,只要斷開又置1了,瘋了!!!
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-09-07 18:52
引用
引用第11樓xuyifu于2013-09-07 10:42發表的  :
我喜歡用完成位的狀態來接通下一段程序,至于你說的完成位一值置1完全不用去管它,等你下次接通同一個程序塊的時候完成位自動復位,完成后又置1.

哦,好的謝謝,我再去試試
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-09-07 18:54
引用
引用第10樓toxd2004于2013-09-07 09:29發表的  :
可以看下   《A0534S7-200 PLC脈沖輸出指令庫 MAP的使用說明.pdf》,了解更多信息。

我看的就是那個。沒有找到FINAL_DIR在哪設置。求教?

主站蜘蛛池模板: 操比网| 操操综合网| 欧美日韩国产手机在线观看视频 | 国产拍拍| 精品人伦一区二区三区潘金莲 | 3d美女触手怪爆羞羞漫画 | 免费理伦片手机在线播放 | 成人网欧美亚洲影视图片 | 好吊日在线| 欧美激情影音先锋 | 久久精品无码人妻无码AV蜜臀 | 久久天天躁狠狠躁夜夜躁 | meyd–456佐山爱在线播放 | 大团圆免费阅读全文 | 成人在线观看视频免费 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 荡女淫春2未删减版 | 丝瓜黄瓜茄子西红柿秋葵榴莲 | 日韩伦理在线看 | 免费看成人毛片日本久久 | 果冻传媒在线播放观看228集 | 色婷婷婷婷 | 91伊人网| 第一次做m被调教经历 | 欧美三级小说 | 无码欧美喷潮福利XXXX | 天堂bt在线| 成人1234 | 欧美在线播放成人免费 | 99久久免费看精品国产一区 | 日本性生活大片 | 欧美精品一二三区 | 日韩在线观看网站 | 欧美艳星kagneyiynn高清 | 青青久久精品国产 | 亚洲国产精品嫩草影院久久 | 青柠网在线观看视频 | 亚洲男人精品 | 国产第一福利 | 国产男人搡女人免费视频 | 欧美日韩国产另类一区二区三区 |