        手上一個項目,用的是300的PLC,現要將一個500分辨率的增量型編碼器接在PLC上,直接將編碼器的A相接在PLC的輸入點上,用程序讀編碼器的脈沖的方法來定位的話可行嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 11:53
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。
282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 13:41
引用
引用第1樓wwcwwc于2013-08-26 11:53發表的  :
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。

        直接用S_CU和S_CD計數器塊可以讀到編碼器的每一個脈沖嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产一卡二卡3卡4卡更新 | 久久综合中文字幕佐佐木希 | 免费看一级大片 | 久久一本岛在免费线观看2020 | 美女和男生搞基 | 亚洲精品视频在线免费 | japanese日本护士 | 亚洲国产精品综合久久一线 | 国产精品美女福利视频免费专区 | 亚洲国产一区二区三区a毛片 | jux539原千岁在线播放 | 国产日本韩国不卡在线视频 | 996热精品视频在线观看 | 美女扒开胸罩露出胸大乳 | 亚洲精品6久久久久中文字幕 | 日韩久久中文字幕 | 国产这里有精品 | 99任你躁精品视频 | 插得好爽 | 国产高清国内精品福利 | 欧美a大片| 欧洲美女人牲交一级毛片 | 超级毛片| 国产亚洲精品网站 | 国产亚洲女人久久久久久 | 精品国产福利一区二区在线 | 欧美午夜寂寞影院安卓列表 | 四虎影院久久久 | 免费叼嘿视频 | www.亚洲色图| 国内体内she精视频免费 | 性xxx欧美 | 逼逼日| 午夜福利体检 | 国产伦久视频免费观看视频 | 久久亚洲国产成人影院 | 教师波多野结衣在线播放 | 欧美 国产 日韩 第一页 | 92国产福利久久青青草原 | 美女被灌浣肠失禁视频 | 精品国产乱码久久久久久人妻 |