一区二区三区成人-一区二区三区www-一区二区三区 日韩-一区二区日韩欧美-一区二区日韩精品中文字幕-一区二区日韩

liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 682 點
下載積分: 66148 分
在線時間: 989(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2025-01-09
查看liuliangdt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-23 00:40
關于接地,小弟越來越接得是個嚴肅的問題。一般接地可分為工作接地和保護接地,我記得電工書上都是這么寫的。這個一般也只是針對我們的供電電力系統來說。我們一般的控制系統接地也差不多是:開關電源的接地柱接地、PLC的接地柱接地、其它有接地柱標志的端子接地。可是小弟現在工作的廠里接地有點逆天了。除了有接地柱標志的端子要接地外,開關電源的負端(0V)也接地。開關電源和PLC24V輸出電源負端就地算了,可是模擬量負端(0V)也一起接地。這就實在是少見了,以前從來沒見過那個廠做的東西模擬量負端(0V)也接地的。這樣也并不是說系統不能正常運行,但我總感覺怪怪的,認為大地有可能有干擾串進模擬信號里。于是,我就和設計者討論了一下。我認為大地只是一個參考零點,并不代表大地沒有干擾。其實設計者可能也覺得大地就一定沒干擾,他跟我說西門子公司做事很嚴謹,他們提供的參考電路圖直流電源負端(0V)也接接地了。這個我也想過,但我記得好像西門子電源負端接地是分了兩種情況的。想不起來是什么情況了。我只是一個普普通通的操作工,我的知識也解釋不了這個情況。大家怎么認為呢?另外,這個廠是做煤礦設備。煤礦設備用電應該是一類電用戶,也就是設備主電路電源是沒有直接電氣連接接地的。這個是叫IT供電系統吧?記不清楚了。
kevinzang
感應一切
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 219 點
下載積分: 552 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2009-07-22
最后登錄: 2014-03-07
查看kevinzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-23 13:20
我記得穩壓電源的地就有兩種,線圈前和線圈后,前面的地接入公共地線沒有問題,輸出端的地不用接,那是電壓相對點。不知理解的對不對。

主站蜘蛛池模板: 四虎 2022 永久网站 | 国产1区2区三区不卡| 亚洲七七久久综合桃花| 狠狠澡| 日韩亚洲人成在线综合| 四虎影院在线免费| 白丝出水| 国产一级在线观看| 五月天精品在线| 午夜片无码区在线观看| 干美女在线视频| 40岁女人三级全黄| 四虎音影| 日韩在线视频免费不卡一区| 欧美日韩精品在线观看| 国产精品久久久久久久久免费观看| 91av俱乐部| 色综合久久九月婷婷色综合| 手机看片1024日韩| 精品高潮呻吟99AV无码视频| 大桥未久aⅴ一区二区| 日日操天天爽| 色琪琪原网站亚洲香蕉| 日本人成大片在线| 扒开老师挠尿口到崩溃刑罚| 草莓茄子丝瓜番茄小蝌蚪| 91精品国产综合久| 婷婷婷色| 亚洲第一色网| 欧美男女交配| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂网| caoporm国产精品视频免费| 91高清国产经典在线观看| 天堂bt在线| 污丝瓜视频| 欧美a级在线观看| 青青青手机视频在线观看| 欧美人与禽交片在线播放| 国产精品xxxav免费视频| www亚洲色图| 久久se精品一区二区国产|