sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
掃描時間與動作先后。 程序可以執行嘛! |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
左圖,掃描到網絡3時,T37剛好到100,掃描到網絡4,能流過T37常開,但因Q0.1常閉不通,所以Q0.2線圈無能流, 再掃描網絡2時,Q0.1因T37常閉點斷開無能流,掃描到網絡3時,沒變化,再到網絡4,此時,Q0.2線圈有能流, 再掃描網絡2時,Q0.2常閉也斷開,T37常閉也斷開,Q0.1也無能流過,到網絡3時,T37無能流過而復位, 再到網絡4時, 能流過Q0.2并自鎖, 再掃描到T37的觸點已對程序無影響了。 請問各位大蝦 :我這么分析對不對? |
|
---|---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
********PLC是按照從上到下,從左到右工作的,左圖網絡3計時器到100時候,開始網絡4,T37通,Q0.1常閉不導通(此時Q0.1還導通的,所以Q0.1常閉不導通),所以Q0.2不導通,**********緊接著程序斷續掃描網絡1無變化,掃描網絡2時,T37常閉變成導通,Q0.1得電。掃描網絡3,T37當前值斷續漲,掃描到網絡4時,(此時Q0.1已不導通,所以Q0.1常閉導通),Q0.2導通并自鎖。 左程序能保證Y-△功能實現 //非常關鍵的是網絡3中用的是Q0.2常閉,若用的是Q0.1的常開,就有問題出現// 總之 |
|
---|---|---|
|