我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
gaoyadian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 339 點
下載積分: 2757 分
在線時間: 672(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-30 11:13
設置不對,S520變頻器應該是單相220v輸入,三相220v輸出,如果電機是380v50HZ 的話,變頻器設置為220v33hz.

主站蜘蛛池模板: 黑人草| 吻戏辣妞范1000免费体验| 91精品国产品国语在线不卡| 特黄特色大片免费高清视频| www.一区二区三区.com| 日韩免费在线视频观看| 污到湿的爽文免费阅读| 国产思妍小仙女一二区| 国产香蕉视频在线观看| 四虎最新永久免费网址| 三级理论在线播放大全| 草女人逼| 99久久www免费| 色五月天天| 天天做日日做| 精品国产成人高清在线| 91亚色视频在线观看| 动漫美女强行被吸乳做羞羞事| 欧美les同性videos| 日本大片免aaa费观看视频| 成年男女免费视频观看性| 福利国产精品| 欧美视频一级| 免费二级毛片免费完整视频| 青青久在线视频免费观看| 5g影院天天5g天天爽大陆| 国产图片综合区| 国产视频一区在线观看| 欧美男同猛男 videos 同性| 男女一级簧色带| 日韩毛片免费在线观看| 喷潮女王cytherea全部视频| 91天堂素人97年清纯嫩模| 4hu影院在线观看| 高h喷水荡肉爽文np肉色文| 男同巨黄gay小说好爽| 亚洲国产成人久久99精品| 网址在线观看你懂我意思吧免费的| 国产一区二区在线免费观看| 精品女同一区二区三区免费站| 国产大片视频免费观看|