2臺沖壓機都用富士V810C都是同一種毛病,不定時觸摸屏會顯示:通訊故障,早上開機時故障頻繁發生,下午會少一些。
觸摸屏電源:380V的R,S相經隔離變壓器出AC100V,通訊線用的也是原廠配套的。使用了幾年了,近幾個月頻繁出現這種故障。
有幾點疑問:1)每部機床上有臺變頻器,不知道會對觸摸屏進線電源產生什么干擾,引起觸摸屏電壓波動超過10%。
            2)因為觸摸屏故障同時主油泵也停機,必須要再按油泵啟動按鈕,觸摸屏才恢復,難道說現場設備故障會引起觸摸屏通訊故障?由于PLC程序加密我手上沒有程序,只是我覺得場設備故障會引起觸摸屏通訊故障可能性不大。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-01-06
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 21:35
觸摸屏通訊錯誤,有可能是PLC的通訊模塊有問題,我試過2套機器上,出現過這個問題,都是PLC的通訊口有問題,換了PLC的通訊模塊就OK了。

主站蜘蛛池模板: 黄动漫软件车车好快的车车| 四虎在线视频免费观看视频| 久久久精品免费视频| 亚洲sss视频| 69福利区| 波多野结衣中文字幕| 母爱成瘾在线观看| 美女被无套进入| 2021麻豆剧果冻传媒入口永久| 白丝校花被扒开双腿喷水小说| 免费成年网| 午夜福利视频极品国产83| 国内在线播放| 福利视频导航大全| fquer老师| 欧美性4khd720| 亚洲激情网站| 麻生希无码| 九九大香尹人视频免费| 顶级尤物极品女神福利视频| 国产精品久久久久久久福利院| 香蕉久久久久久狠狠色| 青青草原社区| 青青国产成人久久91网| gayrb免费漫画入口| 国产一区二区三区久久精品小说| 亚洲精品久久久久久婷婷| 日本国产最新一区二区三区| 欧美成人日韩| 四虎在线永久免费视频网站| 春光乍泄在线| 久久re这里精品在线视频7| 果冻传媒i91media免费| 好爽好粗| 国产a毛片在线| 亚洲国产99在线精品一区二区| 亚洲成年男人的天堂网| 美女跪式抽搐gif动态图| 日韩色在线观看| 欧美高清无砖专区欧美精品| 三级黄片毛片|