樓主  發表于: 2013-05-08 20:32
如果更改了硬件配置再下載到PLC 正確操作步驟是?是先下載新硬件還是點塊然后再點擊下載的箭頭,我怎么老是報錯,CPU Run 不起來。正確的程序是不是要放些ob下載進去呢?還是簡單點直接一個ob1 下載進去?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-09 11:12
更改硬件配置后,只要把硬件配置好(編譯)、保存、下載就行。
只是在更換cpu時有一個選項問你是否刪除程序,你這時必須選擇“否”。其它模塊沒有這個必要。
你硬件變更與實際用戶程序沒有多大關系的(cpu)除外。因為老的cpu可能是帶電池那種,有的用戶在編程時編寫了電池檢測功能。新的cpu(300系)部分不帶電池的那種,就沒有必要寫這個檢測程序了。不然你寫入后新cpu反倒會出現報警(SF)紅燈亮。
如果你變更了程序則需要重新下載程序,全部下載點擊工具欄中的塊。部分下載點擊相應的塊下載就可以了。
以上正確下載的前提是程序沒有錯誤報警,看診斷信息內容。
后面二個問題是需要看情況了,你可以看看西門子關于組織塊使用手冊。
要不你先下載一個OB1進去看cpu指示燈指示情況。如果出現報警在線硬件診斷,報什么警再下載什么OB也行的。

主站蜘蛛池模板: 成人免费网址| 日产乱码卡1卡2卡三卡四在线| 边摸边吃奶边做爽gif动态图| 色热综合| 91精品大神国产在线播放| 日本黄色录像视频| 日本高清在线播放| 91素人约啪| 成人国产午夜在线视频| 欧美男男xxx激情做受| 羞羞在线观看| 办公室强行丝袜秘书啪啪| gav男人天堂| 亚洲成人aa| 美人的淫事[纯hh]| 亚洲欧洲日产v特级毛片| 91蜜桃| 精品国产福利一区二区在线| 4438成人网| 亚洲男人天| 欧美在线一二三区| 无限资源在线观看8| 国产 日韩 一区| 9久re在线观看视频精品| 香蕉久久高清国产精品免费| 免费特黄一级欧美大片在线看| 色狠狠成人综合网| yellow在线| 国产伊人久久| 精品视频一区二区观看| 俄罗斯三级完整版在线观看| 免费 视频| 问一问免费咨询| 乌克兰粉嫩摘花第一次| 深夜啪啪网站| 欧美日韩免费一区二区在线观看| 精品在线播放| 国产大秀视频| 德国高清freexxxx性| 3x免费高清视频| 九九精品视频在线观看九九|