樓主  發表于: 2013-05-05 21:49
我用 DRVI指令


DRVI  D1 D2 Y1 Y2

想讓電機反轉,
讓Y2 輸出沒用
讓D1 成負數也沒用

當執行該指令是,Y1 Y2 都有輸出
將Y2 RST掉,也沒用


實在沒辦法了


我將Y1和Y2位置換下 是指令的位置 不是PLC接線的位置
換成了 DRVI D1 D2  Y2 Y1
突然可以了 這就郁悶了


清高手解釋下是不是我的接線有問題
只接了4跟線


P+ 接了 開關電源的 24V
P- 接    Y1

S+ j接開關電源的 24
S- 接Y2
0V 接COM1 COM2





換了之后 D1 D2 值不變

但是 速度和位移都成了1半還是1倍 記不清了


你說 我就是想讓個電機  移動個距離 然后 反向 移動回來  理論上是回到原點

你說怎么就這么糾結咧??


langman
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-07 16:29
1.電機驅動器端 設置成脈沖+方向模式
2.看看你的驅動器接的脈沖和方向電壓是不是5V,不要說接了24V,那樣很有可能方向信號壞了,脈沖信號還扛著
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,

主站蜘蛛池模板: 免费视频片在线观看 | 国产愉拍 | 97国产蝌蚪视频在线观看 | 草莓在深夜释放自己软件 | 午夜影视在线观看 | 极品蜜桃臀美女啪啪 | 成人中文字幕在线观看 | 啾咪成人漫画免费 | 亚洲六月丁香六月婷婷蜜芽 | 久久久免费观看 | 齐天大性之七仙女欲春迅雷链接 | 午夜一区二区三区 | 免费视频精品一区二区三区 | 国产在线一区二区杨幂 | 午夜影院0606免费 | 成人啪精品视频免费网站 | 美国女网址www呦女 美国复古性经典xxxxx | 久久大胆视频 | 深夜激情网站 | 日本捏胸吃奶视频免费 | 日本视频免费在线播放 | 国产巨大bbbb俄罗斯 | 亚洲天堂伦理 | 久久免费资源福利资源站 | 国产乱码免费卡1卡二卡3卡四 | 爽好舒服使劲添高h视频 | 亚洲国产99在线精品一区二区 | 久久国产精品高清一区二区三区 | 国产精品久久久精品视频 | 欧美高清无砖专区欧美精品 | 久热这里只有精品99国产6 | 久久精品视频在线看 | 女仆色在线观看 | 四虎麻豆国产精品 | 369手机看片| bt天堂在线最新版在线 | 侮辱丰满美丽的人妻 | 国产人人艹 | 亚洲精品www久久久久久 | 成人不卡在线 | 99久久中文字幕伊人 |